Cita Iniciado por Arguazo
a pesar de que establezcas una mayor sensibilidad aguas abajo (6 mA), si la corriente de fuga supera los 30 mA (como ocurría hasta ahora) saltarían todos los diferenciales aguas arriba con sensibilidad superior a la magnitud del defecto.
si, pero la baza que juego es el tiempo de respuesta, esta claro que si la Id es de 15mA saltara el 'mío' y si es de 40mA..., pues ahí es donde espero que salte tambien el primero, en su carcasa especifica un tiempo de respuesta máximo de 0.1 seg. solo la empírica nos demostrara esta teoria pero confio en que salte siempre antes y evite el problema más alla, tambien hay un condensador supresor de picos que ayudara a mitigar transitorios rápidos.

Cita Iniciado por Arguazo
¿tiene protección frente a coriente contínua plana, ya sea aplicada bruscamente o de forma lenta?.
no especifica nada al respecto, pero de nuevo confio en el filtro para ello, el sistema consta de varios elementos, lo que no haga el automático es posible que se encargue el propio filtro, no todos los que tengo provienen de electromedicina pero todos tienen un esquema similar,

Cita Iniciado por Arguazo
Pd: En lo de las ferritas dando varias vueltas al bucle de masa me perdí. A ver si cuando lo homologues te animas a postear unos esquemitas y fotos.
esto tiene una base teórica y es un plagio de otras máquinas donde lo he visto con frecuencia, tengo la intención de que todas las tierras convergan en un punto, pero antes de esto, a cada uno de los conductores de tierra le incorporare una ferrita a la cual daran varias vueltas, aunque las tierras deberian ser un potencial cero, en la práctica no lo son, o al menos de manera esporádica, sino que se convierten en fuentes de ruido provenientes de otros aparatos conectados, esto sucede con tierras de baja calidad, sobre todo en edificios antiguos, para minimizar los efectos de estos 'ruidos' actuaran las ferritas, aumentado la impedancia de la línea a la que estan conectadas en función de la frecuencia del impulso, con un ancho de banda en el entorno de 5-400 Mhz, de nuevo nos encontramos con algo dificilmente demostrable, pero mal no le hara, seguro, y es algo que como te digo he visto repetidamente, sobre todo en circuitos vulnerables a electricidad estática.

saludos.