voy a intentar que se entienda mejor......
esta es la tabla de la corriente maxima que soporta por seccion cada cable:

[IMG][/IMG]

esto no quiere decir que haya que llevarlo al limite por eso en una vivienda en el cableado de iluminacion se que es de 1.5 mm se coloca un termico de 10A (aunque el cable soporte 13A segun tabla)....
ahora bien en un altavos de hasta 200w rms y 10 metros de tirada de cable alguien ve posible llegar a pasar por dicho cable 10A?
acavo de hacer una medicion a una de mis torres de 170 rms las magnat 802 y el equipo que las mueve el denon x2400 a un 60% de volumen (en stereo).... y este es el amperaje que miden:

[IMG][/IMG]

segun esto.......que alguien me explique por que siguen recomendando cable de 2.5 mm.....en que momento vas a necesitar que pase por dicho cable 18A ???.....o 12A?
y que no me digan que por caida de tension....por que en 10 metros que puede haber en una vivienda para cada altavoz.....poca caida puede haber....y si la hubiera se le sube algun db mas al pot y ya.
s2