Hola a todos:
IVI, si me ves escribir al teclado, te entra la risaSolo utilizo un dedo de cada mano, el "truco" está en tantos años de práctica delante de un teclado, y poco tiempo para escribir. Ya sabes, más sabe el diablo por viejo...
Respecto a la línea, el tenerla de 4 mm (20 amperios máximo) se justifica si la suma de todos los aparatos que pongas en la línea (o incluso sumando la pérdida si la línea es muy larga desde el cuadro eléctrico a enchufes) supera unos 3.000 watios (donde puedes estar en el límite con los 2,5) lo que es poco común, mucha etapa (principalmente) tendrías que meter para quedarte corto con 16 amperios. Pero en fin, como dices, como la diferencia de precio es poca, si así se queda uno más tranquilo, magneto de 20 amperios y 3 x 4 mm de cableado.
Sobre un circuito independiente para el proyector, insisto, es lo mejor, precisamente por lo que dices de inducir ruido en la línea, hazme caso, tampoco es tanto más el gasto (un magneto más, y a lo sumo otro diferencial que es el realmente caro, y aun así hablamos de unos 25 euros más) y se nota mucho el ruido eléctico que puede meter un proyector.
Es solo otra opinión. Saludos.