Hola compañeros:

A ver si puedo ayudar un poco. Vete al cuadro de diferenciales y magnetotermicos de tu vivienda y baja el magnetotermico de "Zonas Humedas". Hecho esto vete con un secador de pelo o algun pequeño electrodomestico y prueba todos los enchufes de la cocina, si alguno no funciona vamos bien.

La cocina, al igual que los baños y aseos debe ir por ley en una linea distinta a la de los demas enchufes. Puede ser que al conectar en la caja de empalmes (esas que estan a 40-50 cm de altura por la pared) el electricista se equivocase y conectara el frio a la linea de fuerza normal en vez de a la linea de "zonas humedas"

Si hay enchufes en la cocina que dejan de funcionar al bajar el magnetotermico, pues es localizar la caja de empalmes que va a la cocina, abrir y localizar los cables de los enchufes que han dejado de funcionar y los cables del frigorifico. Es facil, desarma el enchufe y con los cables en la mano tira de ellos y que tu mujer o un amigo se fije en la caja de empalmes cuales son los que se mueven al tirar.

Localizados, solo es conectar los cables del frigorifico juntos a los del enchufe. Así usas una linea totalmente distinta a la del amplificador AV y que además pasa por magnetotérmico distínto y lo mismo incluso lleva diferencial distinto (que creo que hace de filtro).