Hola a todos, es una de las primeras veces que posteo por aquí, en mi trabajo llevamos matenimiento audiovisual de unas mesas multimedia. Se trata de una mesa con proyector cañón megafonía, sistemas de grabación ... Desde que una empresa ha hecho una reforma, introducierón algunos automatismos, para que al encender el pc se activa tanto cañón amplis etc . Lo que pasa es que ya ha habido 5 cañones(4 de la misma marca 1 diferente) que la entrada vga 1 se ha roto y ha dejado de funcionar, también al ecender la luz se activa automáticamente el sistema cuando debería funcionar solo cuando encienden el pc no la luz. Yo creo que la avería se debe a alguna toma tierra que no han conectado o alguna fase que esta mal conectada.

Mi pregunta es si mido tensión en continua los rgb me da 0,5 0,7 los sincronismos 5, cosa que parece la señal que crea de la imágen, pero en corriente alterna, por las mallas tengo retornos de 17v 20v, si desconecto equipos suelen aumentar, es ¿normal tener esos retornos en el cable vga que me viene del cañón?

Gracias a todos un saludo.