Hola, como te han indicado, si salta un diferencial es por una derivación a tierra, algún aparato eléctrico que puede estar mal.

Pero no lo compruebas midiendo entre cada hilo y tierra, pues en el neutro no debería marcar nada (o poca corriente, residual) pero en la fase debe marcarte los 230v aproximadamente, y esto es lo normal, si no midiese nada tendrías un problema, más bien, no tendrías tensión, no te funcionaría nada eléctrico.

En estos casos no queda otra que ir desconectando aparatos y probar, hasta que dejase de saltar el diferencial. Tras el último que deje de saltar, conectas de nuevo ese último aparato, si vuelve a saltar, ese es el que tiene la derivación a tierra. En tu caso que por lo que dices es esporádico, más complicado, tendrías que ver si hay algún mal contacto, zonas húmedas próximas (en contacto con el aparato, el cable o enchufe), si en el cuadro de automatismos tienes más de un diferencial, identificar los circuitos que cuelgan del que salte (y aparatos conectados en dichos circuitos), e ir desconectando circuitos para probar (magnetotérmicos), hasta aislar el problemático.

Si revisas todo y está bien, al menos aparentemente, puede ser alguna derivación esporádica, raro, mantenlo en observación, pero poco más podrás hacer tú hasta que vuelva a darse el fallo. Si es así y no puedes identificar avería alguna, lo adecuado es que llames a un electricista competente para que sea quien haga las comprobaciones.

Saludos.