    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    La tierra si es independiente debe de ir a otra pica diferente y con la distancia mínima bajo normativa (y medir con un telurómetro la nueva, para instalarla bien).

    El magneto no sé a qué te refieres (no me he leído todo el hilo), pero siempre de corte bipolar (creo que unipolares ya no se venden...), y curva de corte normal. Si va a haber equipos delicados, de curva rápida.

    https://www.profetolocka.com.ar/2019...s-automaticos/
    otra pica? ufff imposible la conectare a la misma.

    pregunto si es necesario meter el tierra desde la sala hasta donde esta la pica o se puede conectar a la tierra que esta en la caja antes de entrar en la sala que va tambien para el aire acondicionado y lavadora?
    Lg oled c2 83"
    Avr: Arcam avr 30 + DLBC
    Frontales: Monitor audio gold100
    Central: Monitor audio gold c150
    Surround: Monitor audio gold50
    Atmos: Monitor audio c280-idc x 4
    Subwoofer: Dual svs pb12 ultra

    Reproductor: zidoo z9x pro y pc
    Descodificador satelite: Qviart 4k
    Videoconsola: Play 4 pro

  2. #122
    experto
    Registro
    06 jun, 12
    Mensajes
    1,201
    Agradecido
    905 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    pues acabo de ver esta tarde la caja de termicos y la linea que sube a la sala de 4mm tiene su termico de 20A tengo independiente dos lineas una para la lavadora y otra para el aire todas van a la misma caja que esta antes de la sala el cual entra el cable de 4mm para la sala(aire acondicionado y los enchufes todos son 2.5mm

    se que no ayudara nada pero puedo de esa misma caja donde esta el cable de 4mm sacar un cable de 4mm hacia el enchufe donde esta todo el rack para mayor tranquilidad?

    o habria algun problema? hombre creo que una linea exclusiva para un aire con su termico de 20A imagino que se podra conectar algo más no?

    o hay que tirar otra linea hasta abajo y poner otro diferencial de 20A?
    No tienes más enchufes en la sala ?
    Yo a la línea del aire acondicionado no engancharía nada ya que por arranques del compresor te pueden dar interferencia .
    Te va ahora bien ?
    No te comas tanto la cabeza
    Lacompetencia ha agradecido esto.

  3. #123
    diplomado
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    7,392
    Agradecido
    7745 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por new_golf Ver mensaje
    No tienes más enchufes en la sala ?
    Yo a la línea del aire acondicionado no engancharía nada ya que por arranques del compresor te pueden dar interferencia .
    Te va ahora bien ?
    No te comas tanto la cabeza
    voy a meter una linea nueva desde el rack hasta los termicos solo preguntaba por la tierra..

    si ruben me va bien pero ese enchufe esta muy cargado para un cable de 2,5mm tengo un sai de 1200w el pc con fuente de 900w avr 900w minimo la play, y un subwoofer con ,500w mucho ya lo estoy comprando por 50€ no me como la cabeza y mañana lo meto con mi padre y llamo aun colega para que me lo conecte
    Lg oled c2 83"
    Avr: Arcam avr 30 + DLBC
    Frontales: Monitor audio gold100
    Central: Monitor audio gold c150
    Surround: Monitor audio gold50
    Atmos: Monitor audio c280-idc x 4
    Subwoofer: Dual svs pb12 ultra

    Reproductor: zidoo z9x pro y pc
    Descodificador satelite: Qviart 4k
    Videoconsola: Play 4 pro

  4. #124
    experto
    Registro
    06 jun, 12
    Mensajes
    1,201
    Agradecido
    905 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    voy a meter una linea nueva desde el rack hasta los termicos solo preguntaba por la tierra..

    si ruben me va bien pero ese enchufe esta muy cargado para un cable de 2,5mm tengo un sai de 1200w el pc con fuente de 900w avr 900w minimo la play, y un subwoofer con ,500w mucho ya lo estoy comprando por 50€ no me como la cabeza y mañana lo meto con mi padre y llamo aun colega para que me lo conecte
    Las regletas suelen aguantar 2300w que ya me parece una barbaridad
    El sai no debería de consumir ya que estos están como baterías .
    El sub tiene su propia etapa de potencia por lo que su consumo no debería de ser mucho
    El av 900 lo consume estando al 100% de su capacidad .
    Si vas a tirar una línea nueva me imagino que la cogerás. Del diferencial por lo que estás en las mismas , ya que el diferencial saltará cuando supere el consumo .
    Otra cosa sería si fueras a poner otro contador
    Audio-Tech y Anterantz han agradecido esto.

  5. #125
    Siempre aprendiendo Avatar de Lacompetencia
    Registro
    25 dic, 19
    Ubicación
    En el Bages
    Mensajes
    2,365
    Agradecido
    5411 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Efectivamente. Creo que el uno por el otro, acabamos cogiendo unas empanadas mentales que nos obligan a sobre-exagerar instalaciones y material. Con los cables de altavoz ocurre lo mismo... uno empieza: "ponlo de 2,5mm y aseguras el tiro", otro: "no, ya puestos que sean 4mm"... y al final para cablear unos surround acabamos metiendo cables que ni para una fábrica.

    A ver, reconozco que siempre es mejor una buena instalación pero tampoco hay que caer en la exageración. Antonio, ya pusiste una buena regleta de esas reforzadas de aluminio, yo también opino que es más que suficiente.

    Un saludo del Oso
    gymnos, new_golf, Audio-Tech y 1 usuarios han agradecido esto.

  6. #126
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Lacompetencia Ver mensaje
    Efectivamente. Creo que el uno por el otro, acabamos cogiendo unas empanadas mentales que nos obligan a sobre-exagerar instalaciones y material. Con los cables de altavoz ocurre lo mismo... uno empieza: "ponlo de 2,5mm y aseguras el tiro", otro: "no, ya puestos que sean 4mm"... y al final para cablear unos surround acabamos metiendo cables que ni para una fábrica.

    A ver, reconozco que siempre es mejor una buena instalación pero tampoco hay que caer en la exageración. Antonio, ya pusiste una buena regleta de esas reforzadas de aluminio, yo también opino que es más que suficiente.

    Un saludo del Oso
    Tienes razón, el problema estriba en que Anterantz tiene unos serios y severos problemas eléctricos en su zona residencial, no está en la misma situación que en otra instalación estable o medianamente estable.
    Última edición por Audio-Tech; 11/08/2020 a las 18:06
    new_golf y Anterantz han agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  7. #127
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por new_golf Ver mensaje
    Las regletas suelen aguantar 2300w que ya me parece una barbaridad
    El sai no debería de consumir ya que estos están como baterías .
    El sub tiene su propia etapa de potencia por lo que su consumo no debería de ser mucho
    El av 900 lo consume estando al 100% de su capacidad .
    Si vas a tirar una línea nueva me imagino que la cogerás. Del diferencial por lo que estás en las mismas , ya que el diferencial saltará cuando supere el consumo .
    Otra cosa sería si fueras a poner otro contador
    Los diferenciales no saltan por consumo. Por consumo salta:

    1. En instalaciones que carecen del nuevo contador digital con telegestión, que aún tienen el ICP: es el ICP el que salta por consumo.

    2. En instalaciones que disponen del nuevo contador digital con telegestión, el es contador el que lanza el corte al IGA de cabecera (sustituto del ICP), para que se dispare si se supera el límite de potencia contratada de consumo (y el cambio de límite de potencia, lo hace la compañía por remoto mediante PLC conectándose al contador digital del abonado, sin cambiar nada).

    3. Los diferenciales saltan por: derivaciones a tierra, derivaciones en electrodomésticos, corrientes de retorno de tierra, armónicos y más motivos que no voy a enumerar para no extenderme. Nunca un diferencial salta por consumo, antes salta el magneto por exceso de temperatura en su circuito, se calienta (si posicionas los dedos en un magneto con uso, lavavajillas, lavadora, notarás que está "caliente").

    Info:

    https://www.cadenzaelectric.com/magn...-funciona.html

    No es por ser quisquilla , considero importante tener claros los conceptos. Lo que aquí dejamos escrito, otras personas lo leen y les puede llevar a equivocación.

    Saludos.
    Última edición por Audio-Tech; 11/08/2020 a las 18:33
    alba2000, gymnos y Lacompetencia han agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  8. #128
    diplomado
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    7,392
    Agradecido
    7745 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    no va ayudar en nada el cable de 4mm vs 2.5mm pero estando la sala a 20/25 metros de la caja diferencial y encima un cable de 2.5mm saturado ya que todo el rack esta hay conectado.

    hablamos de un gasto minimo y yo por lo menos me quedo más tranquilo
    Lg oled c2 83"
    Avr: Arcam avr 30 + DLBC
    Frontales: Monitor audio gold100
    Central: Monitor audio gold c150
    Surround: Monitor audio gold50
    Atmos: Monitor audio c280-idc x 4
    Subwoofer: Dual svs pb12 ultra

    Reproductor: zidoo z9x pro y pc
    Descodificador satelite: Qviart 4k
    Videoconsola: Play 4 pro

  9. #129
    experto
    Registro
    06 jun, 12
    Mensajes
    1,201
    Agradecido
    905 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    Los diferenciales no saltan por consumo. Por consumo salta:

    1. En instalaciones que carecen del nuevo contador digital con telegestión, que aún tienen el ICP: es el ICP el que salta por consumo.

    2. En instalaciones que disponen del nuevo contador digital con telegestión, el es contador el que lanza el corte al IGA de cabecera (sustituto del ICP), para que se dispare si se supera el límite de potencia contratada de consumo (y el cambio de límite de potencia, lo hace la compañía por remoto mediante PLC conectándose al contador digital del abonado, sin cambiar nada).

    3. Los diferenciales saltan por: derivaciones a tierra, derivaciones en electrodomésticos, corrientes de retorno de tierra, armónicos y más motivos que no voy a enumerar para no extenderme. Nunca un diferencial salta por consumo, antes salta el magneto por exceso de temperatura en su circuito, se calienta (si posicionas los dedos en un magneto con uso, lavavajillas, lavadora, notarás que está "caliente").

    Info:

    https://www.cadenzaelectric.com/magn...-funciona.html

    No es por ser quisquilla , considero importante tener claros los conceptos. Lo que aquí dejamos escrito, otras personas lo leen y les puede llevar a equivocación.

    Saludos.
    Puffff menuda ida de olla que acabo de tener pero muy severa
    Gracias por la corrección
    Audio-Tech y Anterantz han agradecido esto.

  10. #130
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por new_golf Ver mensaje
    Puffff menuda ida de olla que acabo de tener pero muy severa
    Gracias por la corrección
    Nada hombre, aquí nos colamos todos y yo el primero y el que más .
    new_golf y Anterantz han agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  11. #131
    diplomado
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    7,392
    Agradecido
    7745 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    linea cambiada ya me quedo más tranquilo!

    gracias
    michelpladur y Audio-Tech han agradecido esto.
    Lg oled c2 83"
    Avr: Arcam avr 30 + DLBC
    Frontales: Monitor audio gold100
    Central: Monitor audio gold c150
    Surround: Monitor audio gold50
    Atmos: Monitor audio c280-idc x 4
    Subwoofer: Dual svs pb12 ultra

    Reproductor: zidoo z9x pro y pc
    Descodificador satelite: Qviart 4k
    Videoconsola: Play 4 pro

  12. #132
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Al menos a nivel de carga por consumo desde luego que mucho mejor 4 mm de sección de cable que uno de 2.5 mm.

    Consejo: pasada una semana, haz un apriete a todos los elementos del cuadro eléctrico.

    Por si fuera de interés, dejo este enlace, es el que he encontrado sencillito para las cuatro cosas de andar por casa:


    https://lab.fawno.com/2019/02/15/ele...dro-electrico/

    Aquí un hilo serio sobre el tema.

    La importancia de un buen apriete del cuadro eléctrico:

    https://foroelectricidad.com/viewtopic.php?t=7121
    alba2000 ha agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  13. #133
    diplomado
    Registro
    06 sep, 18
    Mensajes
    7,392
    Agradecido
    7745 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
    Al menos a nivel de carga por consumo desde luego que mucho mejor 4 mm de sección de cable que uno de 2.5 mm.

    Consejo: pasada una semana, haz un apriete a todos los elementos del cuadro eléctrico.

    Por si fuera de interés, dejo este enlace, es el que he encontrado sencillito para las cuatro cosas de andar por casa:


    https://lab.fawno.com/2019/02/15/ele...dro-electrico/

    Aquí un hilo serio sobre el tema.

    La importancia de un buen apriete del cuadro eléctrico:

    https://foroelectricidad.com/viewtopic.php?t=7121
    no quiero ser un flipao pero tras ver que el enchufe del rack venia del empalme de otro enchufe y ese a su vez ala caja registro de otra ficha empalme y abaja a los termicos a 22 metros la verdad que le he apretado la ruleta al av hasta 75 en estereo y jamás habia oido mi sala sonar tan fuerte y limpia.

    no se si tendra algo que ver pero me quedo más tranquilo.

    pd:apretare los tornillos gracias
    alba2000, michelpladur y Audio-Tech han agradecido esto.
    Lg oled c2 83"
    Avr: Arcam avr 30 + DLBC
    Frontales: Monitor audio gold100
    Central: Monitor audio gold c150
    Surround: Monitor audio gold50
    Atmos: Monitor audio c280-idc x 4
    Subwoofer: Dual svs pb12 ultra

    Reproductor: zidoo z9x pro y pc
    Descodificador satelite: Qviart 4k
    Videoconsola: Play 4 pro

  14. #134
    Curioso Avatar de Audio-Tech
    Registro
    13 jul, 12
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    949
    Agradecido
    1288 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Cita Iniciado por Anterantz Ver mensaje
    no quiero ser un flipao pero tras ver que el enchufe del rack venia del empalme de otro enchufe y ese a su vez ala caja registro de otra ficha empalme y abaja a los termicos a 22 metros la verdad que le he apretado la ruleta al av hasta 75 en estereo y jamás habia oido mi sala sonar tan fuerte y limpia.

    no se si tendra algo que ver pero me quedo más tranquilo.

    pd:apretare los tornillos gracias
    Por cierto, el apriete se hace sin carga, con el elemento a apretar bajado. Para que lo tengas en cuenta y busques el mejor momento del día para hacerlo, por el corte de corriente que conlleva.

    Edito: el apriete debe ser tanto en los tornillos superiores como en los inferiores de cada elemento.
    Última edición por Audio-Tech; 15/08/2020 a las 10:44
    alba2000, gymnos, new_golf y 1 usuarios han agradecido esto.
    TV: SONY BRAVIA KDL-55HX850
    BD: SONY BDP-S780
    Media Streaming: NVIDIA SHIELD TV PRO / PS4 Pro
    AVR: DENON AVR-X4500H + AC Infinity AIRCOM T10
    Frontales: Highland Audio ORAN 4305
    Central: Highland Audio ORAN 430C
    Surround: Highland Audio ORAN 4301
    Subwoofer: SVS PB-2000 PRO
    Auriculares: Audio Technica ATH M50X / Sennheiser HD-25
    Cables: Audican/WRES/QED

    Mi Sala:
    https://www.forodvd.com/tema/110803-...so-audio-tech/

  15. #135
    Xbox Gamer Avatar de Last Spartan
    Registro
    22 abr, 12
    Mensajes
    2,401
    Agradecido
    3682 veces

    Predeterminado Re: Sistemas de Protección Eléctrica

    Interesante vídeo sobre cableado y un estabilizador de voltaje.https://youtu.be/PwTU0KYsrTU
    gymnos ha agradecido esto.
    Panasonic TX-55JZ1500
    Panasonic DP-UB450
    Xbox Series X Halo Infinite
    Avr Denon x4700h 5.2.4
    JBL HDI 1600-HDI 4500-Studio 230
    Atmos: JBL Studio 220
    Doble SVS PB1000
    Lab12 Gordian Power Conditioner

+ Responder tema
Página 9 de 14 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. Protección eléctrica de calidad para mi Home Cinema
    Por Audio-Tech en el foro Preguntas habituales, consejos y temas genéricos
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28/04/2017, 23:27
  2. Protección Cinavia
    Por petatester en el foro Reproductores/Grabadores Blu-ray y UHD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10/12/2012, 13:59
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 22/03/2011, 16:10
  4. Protección CSS
    Por falino en el foro HTPC: Configuraciones hardware y software
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 04/01/2005, 18:58
  5. PROTECCION RCE  S.O.S
    Por cacike en el foro HTPC: Configuraciones hardware y software
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/07/2004, 01:35

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO
Image resizer by SevenSkins