Cita Iniciado por Audio-Tech Ver mensaje
Los diferenciales no saltan por consumo. Por consumo salta:

1. En instalaciones que carecen del nuevo contador digital con telegestión, que aún tienen el ICP: es el ICP el que salta por consumo.

2. En instalaciones que disponen del nuevo contador digital con telegestión, el es contador el que lanza el corte al IGA de cabecera (sustituto del ICP), para que se dispare si se supera el límite de potencia contratada de consumo (y el cambio de límite de potencia, lo hace la compañía por remoto mediante PLC conectándose al contador digital del abonado, sin cambiar nada).

3. Los diferenciales saltan por: derivaciones a tierra, derivaciones en electrodomésticos, corrientes de retorno de tierra, armónicos y más motivos que no voy a enumerar para no extenderme. Nunca un diferencial salta por consumo, antes salta el magneto por exceso de temperatura en su circuito, se calienta (si posicionas los dedos en un magneto con uso, lavavajillas, lavadora, notarás que está "caliente").

Info:

https://www.cadenzaelectric.com/magn...-funciona.html

No es por ser quisquilla , considero importante tener claros los conceptos. Lo que aquí dejamos escrito, otras personas lo leen y les puede llevar a equivocación.

Saludos.
Puffff menuda ida de olla que acabo de tener pero muy severa
Gracias por la corrección